Добрый день!

Перестал работать бойлер. Для него была отдельная фаза и розетка, но он не работает и от других розеток. Все розетки, в т.ч. и его "родная" работают.

Неисправность заключается в том, что фильтр, который висит на проводе мгновенно срабатывает - при включении от родной розетки в любом случае,
а при включении от других розетор - при повороте колеса термостата в положение ВКЛ.

Но. Включил через дешёвенький тройник, в котором нету контакта заземление - и всё работает!

В чем причина? Что-то случилось с заземлением? или автоматом на щитке?

что это может быть?
savelij®
Вероятно, утечка на корпус из-за нарушении изоляции... о чём и предупреждает фильтр, который висит на проводе, который на самом деле является УЗО.
с2н5он
тэн меняйте